Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
Milan Kacer:
Mam drtic odpadu, ktory je standartne pripojeny do zasuvky.
Trojzilovy privodny kabel ma prerusenu fazu vypinacom.
Ked ho dam do zasuvky tak ihned vyhodi prudovy chranic. (aj ked je vypinac v polohe OFF a teda faza je prerusena)
Nejake tipy, cim by to mohlo byt ?
Petr Doležal:
Spoj N a PE. Chránič se vybavuje pracovním proudem z N od druhých spotřebičů.
Milan Kacer:
Citace: Petr Doležal 07.01.2013, 21:56
Spoj N a PE. Chránič se vybavuje pracovním proudem z N od druhých spotřebičů.
Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic... ;)
Petr Doležal:
;)
Jednou je to vždycky poprvé. Možná se vám po 6 letech vibracemi prodřel vodič N na kostru drtiče. Drtič neznám, ale nemůže být nějaké těsnění kaput a drtič pak plný pomyjí?
David Hruda:
Citace: Milan Kacer 07.01.2013, 23:00
Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic... ;)
To znamená, že je tam nějaká chyba. Proud z motoru odchází nikoliv po vodiči N, jako do dneška, ale minimálně jeho část vyšší než 30mA odchází někudy jinudy (po vodiči PE). Může být poškozený kabel nebo motor, ale od monitoru se to dá těžko určit. Pozvěte elektrikáře, který to najde.
Edit: pan Doležal opět rychlejší...