Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?

(1/1)

xvort03 Tomáš:

Ohledně zapojení nového termostatu PT21 pro ovládání dvě desetiletí starého elektrického kotle.
Kotel je nyní mimo jiné ovládán starým pokojovým termostatem, jehož foto i schéma zapojení příkládám.

Vedou do něj však tři dráty, všechny dle zkoušečky aktivní.
Do PT 21 však mohu připojit jen dva z nich.
Můžete mi prosím na základě současného připojení poradit, které dráty mám dát do PT 21 (předpokládám, že na pozici 1 a 2.)

Martin Novák:
Podle fotek to vypada tak, ze zeleny N vodic pripojeny na pozici 4 muzete odpojit a zaizolovat a novy termostat pripojite cernym na drat C a modrym na NO v novym termostatu (ten modry by si zaslouzil alespon kousek cerny buzirky nebo izolacky na preznaceni)....

Martin Svatek:

Potrebuji nahradit velmi stary termostat REGO 942 55 novym prostorovym termostatem PT10.
Ve starem termostatu jsou zapojeny take 3 vodice - U1, U2, N.
Predpokladam ze do noveho termostatu ktery ma moznost pripojit pouze 2 vodice, budou zapojeny pouze vodice U1 a U2.

František Šohajda:
U REGA je vždy potřeba vodič N, protože na "noční" útlum v termostatu přitápí malý odpor !
Jinak jsou potřeba jen dva dráty přívod a odvod který se sepne v termostatu! (dance)

Martin Svatek:
Ok  (poklona)  moc za info, cili ten N vodic zaizoluji a pro novy termostat pouziji vodice U1 a U2