Nevlastníte někdo prosím český návod na programovateln é relé SR2A101FU.
Je jím osazeno ovládání nakládací rampy,výrobce PLR již neexistuje dokumentace není, na rele se objevuje symbol servisu plus neexistující tel. číslo do PLR.
Firma která rampu dodávala si s tím neví rady.
Rampa udělá jeden cyklus,poté se musí odkrýt rozvaděč na relé potvrdit zapnutí a opět udělá jeden cyklus.
Neztracejte cas hledanim navodu. Ten vam nepomuze. Pozadavek servisu neni funkci rele ale programu. Vlozil ji tam tedy programator. Nechci spekulovat o moznostech resetu, ale nejlepsi by bylo podivat se na ten program samotny, pokud jiz firma relatko programujici neexistuje. Problem nastane jestli je tam heslo. Zadne univerzalni u tohoto typu neni. Pak se musi program vymazat a naprogramovat znovu. Zavolejte na prazske cislo
www.schneider-electric.cz a chtejte mluvit s panem Lazanskym, to je sef techniku, poradi vam.