Prečo podla vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?

(1/7) > >>

Ladislav Husár:
Riešim dlhšiu dobu jednu situáciu u zákazníka, ktorému neustále vyhadzuje prúdový chránič, ked zapne svetelný okruh v priestore RD. Zaujimave je ze svetelny okruh ani nieje cez chranič zapojený.
Na obrázku sú v rozvádzači 3 prúdové chrániče označené farebne. Červený chránič chrani zásuvky na 1.NP /cervene istice/,  fialovy chranic chrani zasuvky na 2.NP /fialove istice/,  zeleny chranic -exterierove zasuvky /zelene istice/. vsetky prudove chranice sú na vstupe prepojene spolocnou listou ktoru je vidiet na fotografii. Rozvodná 3f lista pokracuje dalej na 10A istice ktore istia svetelne obvody... Tzn. svetelne obvody v RD maju s prudovymi chranicmi spolocnu iba rozvodnu prepojovaciu listu... Problem robí jeden svetelný obvod ktorý je spinany cez rele /Inteligentný system INELS/ a to tak, ze z casu na cas cca 2x do tyzdna pri zapnuti toho obvodu vyhadzuje prudovy chranic... jednasa o chranic oznaceny cervenou farbou na fotografii typu: Moeller PF7-40/4/003.

Na svetelnom obvode su zapojene impulzne zdroje ktore spinaju LED pasy v jednej zmiestnosti RD...  izolacna stav svetelneho vyvodu je v poriadku. keby bol svetelny obvod rieseny cez prudovy chranic lepsie by sa chapalo jeho nepredvidateln e vyhadzovanie, ale nieje... Je mozne ze to sposobuju prave impulzne svetelne zdroje ktore su do siete vnesu nejake neziaduce zlozky pri zopnuti?
_ neviem si nejak rady tak sa obraciam na Vas... kazdy podnet bude pomocny  :)

Petr Doležal:
Něco podobného jako u mne.  :'(
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24984.msg186743.html#msg186743

Jiří Schwarz:
Kdyby byla např. Svatojakubská noc, mohlo by se to svádět např. na "skřítka škodičáka".

Když se vrátím k tomu, co jsem tu nedávno psal v jiném vlákně, nesou Moellery nějak moc citlivé v obvodech, kde napájejí převáčně okruhy s nesinusovým průběhem proudu? (spínané zdroje!)
Nemáte chuť a možnost zkusit tam nasadit něco jiného na vyzkoušení? (co takhle řada Acti9 ?)

Lukáš Rotrekl:
Hledejte chybu v okruzích za tím chráničem, který vypadává. To že to dělá při zapnutí jednoho světelného okruhu vám usnadní akorát zjišťování jestli se povedlo najít správně.

Vemte měřič izolačního stavu a změřte jednotlivé okruhy zásuvek za chráničem. Znamená to samozřejmě odpojit v rozvaděči oba pracovní vodiče (fáze jističem, nula na svorkovnici  rozvaděč vypadá udělaný slušně, tak to snad nebude takový problém). Pozor na elektroniku a "přepěťovky" na koncích kabelů. Nevím co máte zapojeno v zásuvkách na těchto okruzích, ale mohl by to dělat i nějaký filtr na vstupu nějaké elektroniky... Prostě si proud (nějaká vyšší harmonická) najde nejsnadnější cestu....

 

Ladislav Husár:
Citace: Jiří Schwarz  27.12.2012, 20:58

Kdyby byla např. Svatojakubská noc, mohlo by se to svádět např. na "skřítka škodičáka".

Když se vrátím k tomu, co jsem tu nedávno psal v jiném vlákně, nesou Moellery nějak moc citlivé v obvodech, kde napájejí převáčně okruhy s nesinusovým průběhem proudu? (spínané zdroje!)
Nemáte chuť a možnost zkusit tam nasadit něco jiného na vyzkoušení? (co takhle řada Acti9 ?)


myslite ze by vymena chranica pomohla?  keby bol svetelny obvod napajany az za problemovym chranicom, ale je mimo neho... este ma napadlo ze pod rozvadzacom su natocene rezervne vodice N a PE od jednotlivych obvodov, ci tam nejaky subeh sa nenaindukuje pri nabehnuti impulznych zdojov, tak som ich maximalne oddelil od seba, ale ani to nepomohlo... ked som u zakaznika ja vsetko ide,, ,  odidem a za 3 dni vola ze zapol svetlo a zasa to vyhodilo... 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana