Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
Daniel Hudzík:
Paradoxne clovek, ktory spacha take zverstvo je "lepsi a lacnejsi" elektrikar ako ten, ktory pozaduje zasuvky v kryti, nejake prierezy, revizne spravy a podobne drahe "hovadiny". Vzdy sa snazim vysvetlit, ze v prvom rade to musi byt bezpecne, az potom to ma(ale nemusi) fungovat. Bohuzial nazor medzi ludmi je : 1. lacne(idealne zadarmo), 2. funkcne. :(
Oldřich Morávek:
Je to prasárna prvního řádu, ale jednak nepředpokládám, že to dělal elektrikář (bývám chorobný optimista), protože to je prodlužka jakéhosi "stánkaře" a jednak by to mělo být přes chránič (když se jedná o jakési hypersupermega giga), takže by se snad nemělo nic stát. Tak jakto, že jim to v jednom kuse nepadá??
Lukáš Rotrekl:
Prostě nepadá, nějak to funguje, dvě věci, které mě udivily, že taky nepadají:
1) Spojka na gumě, 5x16, soudruzi na stavbě si přesekli kabel pro buňkoviště, bylo to večer, už se nedalo nic koupit, tak "čokoládky" a samovulkanizač ní páska... přes noc zapršelo a na spojce se ráno nedala udržet ruka, plná vřelé vody, chránič nevypadl, byl tam jen 100mA
2) Stavba, propoje (guma 5x6, spojka-vidlice) buňek za 30mA chráničem, spojka plná vody, vařící tak akorát na čaj, kolega si opařil ruku, ale chránič vypadával tak jednou za dvě tři hodiny a po opravě to pokračovalo...
Daniel Hudzík:
Citace: Oldřich Morávek 23.12.2012, 09:13
Je to prasárna prvního řádu, ale jednak nepředpokládám, že to dělal elektrikář (bývám chorobný optimista), protože to je prodlužka jakéhosi "stánkaře" a jednak by to mělo být přes chránič (když se jedná o jakési hypersupermega giga), takže by se snad nemělo nic stát. Tak jakto, že jim to v jednom kuse nepadá??
Neverim, ze by sa v tom udrzalo tolko vody, aby vypadol chranic
Martin H.:
Citace: Lukáš Rotrekl 23.12.2012, 09:41
Prostě nepadá, nějak to funguje, dvě věci, které mě udivily, že taky nepadají:
1) Spojka na gumě, 5x16, soudruzi na stavbě si přesekli kabel pro buňkoviště, bylo to večer, už se nedalo nic koupit, tak "čokoládky" a samovulkanizač ní páska... přes noc zapršelo a na spojce se ráno nedala udržet ruka, plná vřelé vody, chránič nevypadl, byl tam jen 100mA
2) Stavba, propoje (guma 5x6, spojka-vidlice) buňek za 30mA chráničem, spojka plná vody, vařící tak akorát na čaj, kolega si opařil ruku, ale chránič vypadával tak jednou za dvě tři hodiny a po opravě to pokračovalo...
Stačí, aby všetky tri fázy zatiekli vodou rovnomerne a mohla sa variť aj polievka. Aj unikajúce prúdy sa sčítajú vektorovo.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana