Máme si starou přípojku ponechat nebo investovat do nové?

(1/1)

Bronislav Šimůnek:
Je stará přípojka, dobrá přípojka?

Na rodinném domu máme přípojku nn zachycenou v konzoli na venkovní zdi. Pojistková skříňka ("fejfarka") neexistuje - pojistky jsou našroubovány na spodní straně izolátorů (viz obrázek).
Odpovídá takové připojení bezpečnostním normám ?

Máme nárok na jeho bezplatnou výměnu?

Miroslav Minařík:
Nechci vás strašit, ale tu stejnou přípojku měli rodiče. Nechali si ji vyměnit za závěšák, ale vše bylo v jejich režii. Přípojku hradí ten, v čí prospěch je zřizována. Hlavní jistič si také zaplatíte a energetika si tam jen šupne svou plombu.....

Jiří Špelec:
Taková stará přípojka by nemusela být na závadu. Jednotlivý lana se  ve větru nesmí dotýkat. U nás stále zůstávají tydlenc přípojky. V případech, kdy do takové přípojky prorůstá strom nebo keř, se vyměňuje za kabel. Elektrárnu to ovšem výměna vůbec nezajímá. V okamžiku, kdy zjistí, že přípojka nesplňuje jejich podmínky, odpojí vás a bude jen a jen na vás kdo a za co to opraví!

jaroslav nedělka:
Je tam problém v tom že vedení k zipkám (pojistkám) je energetických podniků a odchod je váš. V tomto případě se používají svazovky do zdi a musel by se udělat kabelový svod z konzole tím by se přípojka v majetku en. pod. prodlužovala a byla by řešena jako přeložka tudíž opravdu ve vaší režii

Bronislav Šimůnek:
(poklona)  všem za odpověď.

Navigace

[0] Index zpráv