Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
Milan Š:
Použili jsme do instalace na chodby hotelu kombinovaná svítidla s elektroinverté ry (běžné svícení+nouze), po nějaké době se objevilo tikání relátek v invertérech, svítidla jsou spínaná PIR čidly, krátkodobě lze tikání odstranit odpojením (resetováním) invertéru, po čase se ale závada opět projeví, reklamace nám nebyla uznána, jelikož se při krátkodobém testování neprojevila, prosím o radu, jak by se dalo tikání zabránit popř. jak by se dala odhalit příčina téti poruchy?
Miroš Jan:
A co takhle dodat typ svítidel, včetně jejich zapojení?
Jiří Schwarz:
Jestli relátka vydávají nějaké zvuky ("tikají"), předpokládal bych, že spínají, přepínají,... a pak by bylo třeba hledat důvod co á proč přepínají.
Mají svítidla vlastní zálohování nebo mají 2 přívody (hlavní a nouzový)?
Pokud by měla vlastní zálohovací baterii (třeba jen pro řídící obvod), nemá jedno z relé nějakou funkci ukončující dobíjení?
Neohřeje se něco v řídícím obvodu a nezačne chybně vyhodnocovat základní napájení?
Čím více informací nabídnete, tím větší šance je, že někoho napadne co se tam může dít.
František Šohajda:
Podobné "tikání" relátek je u těchto kombi svítidel celkem běžné...když je vadná baterie...
Zrovna včera jsem to řešil.....star ší baterie...
Nevím co máte za typy ?
Martin Novák:
Potvrzuju zkusenost kolegy Šohajdy. Tikani relatka u techto svitidel zpusobuje nejcasteji rele automatiky nabijeni akumulatoru. Problem vznika vetsinou tehdy, kdyz je akumulator ve stavu "pred smrti" a cyklus zapinani/vypinani nabijeni se z radove desitek minut az hodin zkrati na desitky vterin. Automatika sepne nabijeni, ale diky velkemu vnitrnimu odporu akumulatoru na nem pomerne rychle vzroste napeti. Automatika tak nabijeni ukonci, napeti vsak za par desitek vterin poklesne a znova se sepne nabijeni. A relatko vesele tika...