Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 19.12.2012, 22:15 »

Musel by to být vliv DC složky.
Přímo na jističi taky drží i s diodou. Hádal bych, že vedení není samostatné nebo je to žertovná hádanka.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 19.12.2012, 22:47 »

Zkusils proměřit izolační odpor mezi L a PEN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.12.2012, 08:42 »

Vzdávám to, majitelka je hezká, takže má nárok na nový přívod s chráničem, bude mít za úkol vyzvědět od nadsouseda po jehož podlaze kabel mezi rozvaděčem a acidurkou s největší pravděpodobnos tí leze, zda nebude mít po odpojení tohoto úseku problém s elektrikou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 20.12.2012, 08:56 »

Po všech vyzkoušených možnostech by mě zajímala úroveň DC proudu vedením za ACIDURkou.
Zkusil bych sehnat patřičný klešťák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 20.12.2012, 09:43 »

Po všech vyzkoušených možnostech by mě zajímala úroveň DC proudu vedením za ACIDURkou.
Zkusil bych sehnat patřičný klešťák
Měřák mám, byla stejná jako hned za fénem, prostě situace na zblbnutí, hlava mě to nebere.
Děkuji všem kolegům, kteří zapřemýšleli Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 20.12.2012, 14:18 »

Co třeba tohle?

- fén běžící na jednu půlvlnu vyvolává zpětné vn ruchy do sítě
- vedení od jističe k zásuvce je někde poškozené (již napálená cestička) a toto vn rušení zvýší unikající proud (vn rušení dodá sílu k průrazu a síť energii)
- ten může být tak velký, že jistič vypadne

Mohl by to být vlastně PVC tranzistor zapojená do zkratu řízený rušením z fénu  Smích

řešení:
opravit odrušení fénu  Mrknutí
vyměnit poškozené vedení

Tvrdší charakteristik u rozhodně nenechávat! = požár
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 20.12.2012, 15:19 »

Ano, něco takového to bude, ale v paneláku je porucha vedení prakticky nedohledatelná, takže nastoupí nový přívod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #25 kdy: 20.12.2012, 19:36 »

Klasika, fén má asi kulatou vidlici a pro spotřebič II třídy a tím má stále stejnou polaritu v zásuvce, nebo ho majitelka ze zásuvky vůbec nevytahuje.
Dioda na první stupeň pak dělá stejnosměrnou složku proudu stále ve stejné polaritě.
Použitý jistič má mírně magneticky tvrdší obvod a lepí - je citlivější - shodný princip s polarizovaným relé - pomocí malého permanentního magnetu lze enormě zvýšit citlivost relé.
Patrně jste fén přímo na jističi zkoušel s opačnou polaritou ss složky a tím jistič držel.
Jistič C je pro přítah méně citlivý, tak tepavá složka proudu jej ještě nepřitáhne.

Tudíž řešení je jistič jiné výrobní série, nebo jiného výrobce, nebo jiný fén, nebo alespoň k fénu placatou vidlici, tam se to statisticky vystřídá.

P.S. Také je možné, že má paní ještě jiný tepelný spotřebič s diodou, dlouhodobě běžící - třeba nějaký teplovzdušný ventilátor. A ten trvalé zmagnetování a zcitlivění jističe podpoří.

Výměna vedení podle mne nic v této problematice nezmění.
 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #26 kdy: 20.12.2012, 19:41 »

>Kurka:  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.12.2012, 20:00 »

To Kurka, jistič C, který také padal byl úplně jiný, ale je pravda, že padal až po delší době, fény jsem zkoušel dva, nicméně jistič vedle napájí přímotop který jede stále na poloviční výkon, to mne nenapadlo, ach jo, to jsem si zas udělal ostudu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 20.12.2012, 20:20 »

Znamená to tedy, že si jistič dokáže pamatovat pulzující proud třeba 24 hodin?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #29 kdy: 20.12.2012, 21:13 »

Jak to že tedy nepozorujeme tento problém mnohem častěji? Takových fénů je... co může být na tomto fénu tak zvláštního?

Přímotop je na jiný jistič.
Když vypadával fénem i jiný jistič "C",  tak vadným jističem to není. Statisticky - dva podobně vadné jističe, to by byla větší náhoda než kvalitní zákon z poslanecké sněmovny.

Přeměřil bych izolační odpor vedení 500 a 1000V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 20.12.2012, 23:05 »

Fén nemá tak velký příkon, navíc polovina přes diodu. Připojení je 230V, co takhle harmonické? Nějaké jistě tečou po PEN. Bylo by dobré změřit kmitočet napětí v daném místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 20.12.2012, 23:07 »

Přepólována vidlice přímotopu a je po problému, p. Kurka má u paní lahvinku dobrého moku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 20.12.2012, 23:14 »

Přímotopu na jiném okruhu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 20.12.2012, 23:20 »

Ano, na jističi vedle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 20.12.2012, 23:20 »

To by mě zajímalo jestli je tam nějaký vliv při souběhu nebo jestli tam hlavní vliv je DC magnetické pole jednoho jističe (přímotop),  ovlivňující funkci magnetické spouště druhého jističe (zásuvka pro fén).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stanislav Selič
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 21.12.2012, 05:41 »

Stav.
samostatný okruh v koupelně jištěný jističem B16/1, TN-C, paneláková klasika.
Při zapnutí fénu na první stupeň, tj. přes diodu jistič padá, u ostatních zásuvek v bytě nikoli, stejně tak drží při plném výkonu fénu, zkoušel jsem to s jiným fénem a situace se opakovala, pomohla výměna jističe za D, céčko padalo také. před elektroměrem na chodbě je instalovaný jistič C 25/1. Hodnota smyčky v zásuvce jd 0,6 Ohm, napétí 241V. Nenapadá někoho nějaká teorie jevu? Jen pro pořádek uvedu, že jistič jsem vrátil ten původní s charakteristik ou B.

Možná prasklý hliníkový drát, klidně někde v izolaci centimetr za oholením. Těchto věcí jsem poslední dobou pár dělal. Pokud je tam měď, zkontrolovat všechny spoje, rozebrat a znovu zapojit.  Už jsem našel důvod, kdy dotažení spojů bylo OK, ale drát držel uvnitř jen na kousíčku. Další důvod: prasklé pouzdro jističe kam se umísťuje vodič po dotažení, aneb kvalita nade vše. Nakonec to vyhořelo a až pak jsem to našel. Fungovalo to tak, že většinou to jelo bez problémů, méněkrát jistič vypadával. Kdyby to pkmohlo, rád jsem posloužil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ničemu nevěř, všechno si zkontroluj.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.