Co vše může způsobovat vybavování jističe?
Rozmahel Vladimír:
Citace: Milan Hudec 19.12.2012, 18:06
...připojil jsem fén do acidurky s odpojeným odvodem k zásuvce a padá furt, při zapojení fénu hned za jistič je to dobrý...
Jistič vypíná nadproudem. Nějaká zrada bude v tom vedení od jističe dále.
Miroš Jan:
Zrada bude mezi jističem a ACIDUR
:)
Vladimére předběhls mě :(
Petr Doležal:
Citace: Milan Hudec 18.12.2012, 16:32
. . . drží při plném výkonu fénu . . .
A co toto? Nevylučuje to chyby v zapojení, vadné vodiče, atd?
Rozmahel Vladimír:
Musel by to být vliv DC složky.
Přímo na jističi taky drží i s diodou. Hádal bych, že vedení není samostatné nebo je to žertovná hádanka. o:-)
Jiří Mudra:
Zkusils proměřit izolační odpor mezi L a PEN?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana