Co vše může způsobovat vybavování jističe?
Milan Hudec:
Stav.
samostatný okruh v koupelně jištěný jističem B16/1, TN-C, paneláková klasika.
Při zapnutí fénu na první stupeň, tj. přes diodu jistič padá, u ostatních zásuvek v bytě nikoli, stejně tak drží při plném výkonu fénu, zkoušel jsem to s jiným fénem a situace se opakovala, pomohla výměna jističe za D, céčko padalo také. před elektroměrem na chodbě je instalovaný jistič C 25/1. Hodnota smyčky v zásuvce jd 0,6 Ohm, napétí 241V. Nenapadá někoho nějaká teorie jevu? Jen pro pořádek uvedu, že jistič jsem vrátil ten původní s charakteristik ou B.
Rozmahel Vladimír:
Není okruh samostatný pouze zdánlivě? Změřit proud jističem.
Milan Hudec:
Jistič-acidur ve stupačkách-zásuvka, v acidurce pospojen PEN sólo vodičem do další krabice
Jiří Schwarz:
Stejný typ jističe jako na jiných okruzích?
Zkoušel ji "otočit vidlici"?
Já jsem několikrát použil fén v režimu "přes diodu" k identifikaci okruhu - nárůst DC složky proudu po zapnutí je u málo pravděpodobné ve stejném okamžiku u více okruhů, a zatím jsem se nesetkal s tím, že by jistič padal...
Milan Hudec:
Jističe jsou stejného typu LSN, vidlici jsem neotáčel, zkusím to, dobrý nápad
Navigace