Nemáte někdo zkušenost s Moeller/Eaton Easy 821 DC/TC?
David Hruda:
Dnes jsem se dostal k programování této jednotky. Zdánlivě jednoduchá věc, 8 vstupů, 8 výstupů. Vytvořil jsem kontaktní schéma (nakonec k eliminaci všech možných chyb z mé strany jen I 01---Q 01). Po spuštění programu na displeji správně ukazuje, na kterém vstupu je signál, ale na výstupech není nic. Vyzkoušel jsem kdeco v nastavení, ale nic to nedělá :'( . Nemáte někdo nějakou radu, kde by mohl být zakopaný pes?
David Hruda:
Dnes se mi povedlo sehnat telefonicky člověka, který mi prozradil, kde dělám chybu, takže vyřešeno.
Miroš Jan:
Davide, mohu se zeptat, jakou chybu jsi udělal?
Jiří Mudra:
Také bych byl pro zveřejnění, kde se chyba stala? Ať ostatní stejnou chybu neudělají...
David Hruda:
áááááááááááááá áále, nejak jsem v dokumentaci nenašel, že:
při tvorbě propojovacího schématu jsou první 4 pole pro podmínky(vstupy) a až páté pole je pro výstup. Takže když jsem napsal I01-Q01, nedělo se nic, musí se napsat I01- - - Q01.
Bylo mi divné, že nejsem schopen pro výstup vybrat funkci, ale že to je tím, že nedoskáču na displeji až vpravo, to mě teda nenapadlo.
Dnes jsem uspěl, automat pracuje dle požadavků, a já jsem zase o něco chytřejší (jen ty 4 hodiny, co jsem u toho zbytečně seděl mě štvou).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana