K čemu je vlastně ČSN 33 2000-7-702 ed.2?

<< < (2/2)

Rozmahel Vladimír:
On je rozdíl, jestli vám to dodají jako soupravu od jednoho výrobce nebo po dílech z celého světa. Každopádně návody výrobce k instalaci, ale musí být splněny požadavky zón. Typový bazén vám pak může někdo posadit před hlavní rozvaděč a opřít se o standard, že obsluha bude z člunu.  :)

Oldřich Morávek:
To je to co se mi nelíbí.

Stejný bazén jsem řešil na jaře, kdy po dvou letech provozu doplnili zastřešení a začala je "tlouct" voda.
Po dlouhým zkoumání jsme přišli na to, že voda má potenciál proti všemu v okolí cca 1,4V.
Elektrolýza.
V základech hromada železa, ale nevyužité jako zemnič. Konstrukce zastřešení nepospojená.
Výsledek - neschopn bezpečného provozu.
Po zjištění závady se investor dostal do finančních problémů a na řešení, stejně jako na zaplacení revize už nedošlo.  :-[

Kdyby bazénáři trochu dbali na předpisy elektro, nemuselo se to vůbec řešit.

Milan Hudec:
A což teprve bazén na území bludných proudů trakce, či v blízkosti uzemnění souseda, který pokusničí s elektrikou

Radim Strycharski:
Dala by se použít ČSN 33 2000-7-702 ed. 3. Tam už je to napsané "normálně".

Oldřich Morávek:
Díky
Vzal jsem první platnou normu z výběru a nevšim´ jsem si, že už platí v souběhu i další edice.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana