Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?

<< < (2/4) > >>

Milan Hudec:
Aha, vy zřejmě myslite bez chrániče, tak do toho bych ze zásady nešel, výjimkou může být třebas osvětlení s 2A jističem i zde bych dal radéji svítidlo ve dvojce

Jirka Š. Svejkovský:
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.

Milan Hudec:
Tak jednoduché to nemusí být, např osamocené  zařízení či objekt napájený několik km dlouhým vedením

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud to není natažený jednapětkou, chtěl bych vidět tu impedanci. A to jsem počítal normoativní pětinásobek. V každém případě to chce alespoň hrubý výpočet.

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  06.12.2012, 16:51

Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.


Já bych na to šel trochu více "pesimisticky" a chtěl bych, aby "vypadlo" už dříve, pokud budeme počítat s výše uvedeným proudem 0,5A chtěl bych tam mít maximální dotykové napětí 50V takže do 100 Ohmů, což by také neměl být problém.

A teď do mě a rozcupujte mě moji myšlenku argumenty!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana