Řeším nyní stavební připravenost pro rekuperační jednotku vzduchu a potřebuji poradit, jak připravit spínání jednotky ve vysokém režimu.
....
Chtěl bych pokud by to bylo možné spínat vysoký režim dvoumi vlhkostními čidli CV701 zd dvou koupelen a spínačem od světla wc, je možné tyto spínací prvky zapojit paralelně na ovládací fázi?[/b]
Určite nie. Aj keby to výstupom z čidiel nevadilo a aj keby bolo všetko pripojené na jeden obvod, čidlá by rozsvecovali svetlo na WC.
Univerzálne riešenie je, že každý z N (teraz N=3) výstupov zopne svoje pomocné relé (treba doviesť L aj N na uzavretie obvodu) a tieto relé budú spínať ovládaciu fázu pre VZT jednotku.
Možno sa neskôr nájde jednoduchšie riešenie, ale ak budete mať toto stavebne pripravené, nemali by ste naraziť na problém.