Mám v dětské vyšetřovně použít zásuvky 230V s clonkami?
Jaroslav Jonáš:
Spornou situaci zde nevidím a pokud někdo ano, tak nejspíše sám neví v čem. Clonky nebo takzv. "zátky" do zásuvek jsou normou předepsané, pokud vím, např. v mateřských školkách, kde ve velké herně si hraje houf dětí a jedna dozorující učitelka nemusí všechno uhlídat. Ve zdravotnictví bych toto opatření pochopil někde na dětském oddělení, kde se děti mohou sami pohybovat (herna) a zásuvky mají v dosahu. Ve všeobecné vyšetřovně se kromě lékaře a zpravidla jednoho rodiče vyskytuje jedno dítě, které zde jistě nemá žádný prostor na šťourání v zásuvkách. Norma ČSN 33 2140 žádné takové opatření nepožaduje. Jinak nastíněná situace součtu průřezu vodiče 6 a vodiče 10 = 16 je dnes velmi aktuální, o možném uplatnění podobného principu (součet hlasů prezidentských kandidátů, zjištění procent chybných podpisů ve dvou odebramých vzorcích a stanovení celkového procenta a tím i celkového počtu chybných podpisů, výpočtem !) bude jednat NEJVYŠŠÍ SOUD !
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Jonáš 27.11.2012, 12:26
vodiče 6 a vodiče 10 = 16 je dnes velmi aktuální, o možném uplatnění podobného principu (součet hlasů prezidentských kandidátů, zjištění procent chybných podpisů ve dvou odebramých vzorcích a stanovení celkového procenta a tím i celkového počtu chybných podpisů, výpočtem !) bude jednat NEJVYŠŠÍ SOUD !
Máte bodík za postřeh, říkal jsem si, zda se někdo chytí :)
Miloslav Zubal:
Clonky ano - tabulka ZA.1, kód BA2 děti, požadavek vyššího kratí než IP2X.
Jiří Schwarz:
Citace: Miloslav Zubal 27.11.2012, 13:32
Clonky ano - tabulka ZA.1, kód BA2 děti, požadavek vyššího kratí než IP2X.
A máme to "na papíru" od výrobce, že ty zásuvky a clonkami mají vyšší krytí?
On i takový vypínač má napsáno IP20 (zle)
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 27.11.2012, 13:47
A máme to "na papíru" od výrobce, že ty zásuvky a clonkami mají vyšší krytí?
On i takový vypínač má napsáno IP20 (zle)
O "papír" nebude v tomto případě nouze.
Stačí se podívat např. u ABB na typ 5513A-C02357 B a zjistit, že zásuvky s clonkami mají IP40 ;) .