Proč teče po plynové trubce proud?
ACEOF ACES:
Pro sporák osadit zásuvku s proudovým chráničem 30mA.
Kolík této zásuvky nepřipojovat na PE kabelu CYKY 3x2,5 , ale připjit na pospojení.
Použít hadici s kovovým opletením.
Ten přívod z PL AYKY 2x4(2,5) je opravdu špatný.
Mirek Čech:
Citace: ACEOF ACES 08.11.2012, 18:49
Pro sporák osadit zásuvku s proudovým chráničem 30mA.
Kolík této zásuvky nepřipojovat na PE kabelu CYKY 3x2,5 , ale připjit na pospojení.
Použít hadici s kovovým opletením.
Ten přívod z PL AYKY 2x4(2,5) je opravdu špatný.
Upřímně možná to je funkční dočasné řešení ale spíše mi to přijde jako takový bastl ať jsou všichni spokojeni.Osob ně bych vše co se motá kolem plynu či vody udělal opravdu poctivě ale v panelácích kde je to všechno takové všelijaké nějaké Revize společných prostor či hromosvodů se vidí zřídka poctivě dělané.
Ale to je věc názoru
Milan Hudec:
Udělat instalaci kolem plynu a vody na stejné rovině bezpečnosti, jako bez uvažování těchto nelze, a už vůbec ne s použitím šablonového řešení, fuzzi logika je v těchto případech nezbytná, přesné využití norem je svazující až pro věc někdy nebezpečné
Petr Doležal:
Něco jsem našel:
http://elektro.tzb-info.cz/bezpecnost-a-revize/6540-uzemneni-rozvodu-a-pospojovani-u-technickych-zarizeni-v-budovach
Izolační vložka v plynovém potrubí (na obrázku C3). V paneláku jsou však potrubí (voda, plyn, vzduchotechnic ké potrubí) uchycena na ocelové nosníky, vše je zparalelněno a proto izolační vložka na patě domu proudům v plynové stoupačce přes více podlaží nepomůže.
Já bych to viděl na kuláč v dielektrickém provedení na vývod ze zdi pro sporák. Opletenou hadici ať vezme ďas, nic nepovede.