Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?

<< < (4/6) > >>

Jiří Schwarz:
Nás kdysi učili ve škole počítat to buď jako fázové napětí * proud * 3
 nebo sdružené napětí * proud * sqrt3

Protože fázové napětí * sqrt3 = sdružené napětí (u třífázové sítě se stejnými fázovými napětími a posuvem 120 stupňů mezi fázemi, mělo by to vyjít "stejně"

Jan Kelbich:
Citace: Rozmahel Vladimír  02.11.2012, 14:38

Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.


Proč by vypadal hrozně ? Jám myslím, že je rozhodně lepší, nežli mít odmocninu ve jmenovateli (tzv. usměrněný tvar).

Jirka Š. Svejkovský:
Otázka zněla, jakým činným výkonem lze zatížit jistič. Proto je nutné počítat s účiníkem ve vztahu ke spotřebiči.

Jistič reaguje až v okamžiku, kdy hodnota I2t přesáhne určitou hodnotu. Ta je nezávislá na napětí, tudíž počítat s účiníkem nemá smysl (ve vztahu k jištění).

Rozmahel Vladimír:
Chápu to tak, že se tazatel ptá na činný příkon, tedy ví, že bude pouze činný.
Citace: Jan Kelbich  02.11.2012, 17:39

Proč by vypadal hrozně ?
Protože je zafixováno, že P=U*I. Jestli je tam potom sdružené napětí a navíc násobek odmocninou ze tří, tak to na první pohled neřene nic o tom, že je to třífázový výkon. Tedy pokud neznáme tento tvar vzorce.

Milan Hudec:
Přeji tazateli šťastnou ruku při výběru správného vzorce (dance) (dance) (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana