....Dnes jsem zkoumal jeden zvláštní jev - PE vodičem v kabelu CYKY 3x2,5mm2 mi teklo 0,5A, 1A, 2,5A, ale také 18,5A AC a k tomu občas DC složka kolem 2A. A je otázkou, jestli jsem naměřil skutečnou špičku, jestli se tam někdy nemůže objevit i víc......
Co byste s tím udělali?
TO: Schwarz
Ochranným vodičem PE by nikdy neměl žádný proud téci, pokud není na instalaci závada nebo nejsou dodrženy předpisy ČSN pro provozování instalací.
Začal bych hledat příčinu, kde a od čeho vzniká proud na vodiči PE. Těch příčin "závad" může být několik.
Mne v této souvislosti (proměnný proud) napadá jedna věc, kterou jsem řešil v praxi. Bylo to velice jednoduché. Závada byla v zámečníkovi (ale také ve svářečce), který si připojil svářečku a neuzemnil (neukostřil) si svařovaný materiál. Svářecí proud se uzavíral přes všešchny ochranné vodiče PE v objektu.