Lze mezi elektroměr a hlavní jistič vlozit další elektroměr bez jištění?

(1/2) > >>

Babu:
Popis situace:
Distributor nepovolil výstup s0 z elektroměru.
Šlo by mezi skříň s elektroměrem distributora a rozvaděč domu vložit další elektroměr a ten teprve připojit do rozvaděče?
Snímaní blikaní LEDky asi CEZ nepochopí.
Druhý elektroměr by fungoval jen jako impulsní výstup s0.

z:
(přívod)>>>>(hlavní jistič)>>>>(elektroměr)>>>>(hlavní vypinač)>>>>
na:
(přívod)>>>>(hlavní jistič)>>>>(elektroměr)>>>>(můj elektroměr)>>>>(hlavní vypinač)>>>>

Daniel Hudzík:
Nevidim v tom problem. Samozrejme, pokial nezasiahnete do nemeranych casti etc etc..

Radek Červený:
Citace: Daniel Hudzík  30.10.2012, 07:51

Nevidim v tom problem. Samozrejme, pokial nezasiahnete do nemeranych casti etc etc..


A samozřejmě, pokud bude elektroměr proudově odpovídat měřenému rozsahu a předřazenému maximálnímu jištění  ;)

Jiří Schwarz:
Jen malý detail - každý elektroměr si něco málo "vezme pro svoji funkci". Tak si spočítejte, jestli vám ta informace o odběru stojí za to, když ten "druhý",  který budete snímat, bude mít napočítáno o něco méně než hlavní od energetiky.

Vít Rotrekl:
Souhlasím z kolegy, pokud dáte za elektroměr do měřené části další elektroměr jen pro vaši potřebu není to problém.
Mě spíše zajíma na co to? Z popisu se mě jeví že chcete nějaké počítadlo impulsů a z toho zjišťovat velikost odběru? Myslím, že na toto existují jiná řešení... například hlídač maxima atp... Ale vzhledem k tomu, že nevím na co to máte, tak mě je po tom putna (dance).