Může německý dodavatel v souladu s ČSN osadit v Čechách SCHUKO zásuvky?

<< < (11/12) > >>

Milan Hudec:
Stačí do smlouvy napsat, že dílo bude provedeno dle platných českých norem

Miroslav Minařík:
Citace: Milan Hudec  30.10.2012, 08:41

Mirku, co je na tom složítého,pokud Tičr mraky aktiváků z nejrůznějších důvodů posvětil, není možno očekávat vystoupení ve smyslu, jsme se dříve spletĺi


Je to zapeklitá situace.
Vidím zde totální chaos. Někdo říká, že TIČR "káže vodu a pije víno".
Myslím, že je vhodné oslovit TIČR o vysvětlení.
Zkusim zavolat Oldřichu Kuechlerovi, zda bychom neudělali živé vysílání.

Myslíte si, že by byl takový pořad přínosem?

Jan Alin:
Citace: Miroslav Minařík  30.10.2012, 10:59

Myslíte si, že by byl takový pořad přínosem?


Určitě.
Zvlášť ať se věnuje tomu, proč dávají souhlasná stanoviska a pak nadávají na RT že to zreviduje dle návodu výrobce a normy na aktiváky. RT nemá oproti nim žádnou pravomoc, může jen konstatovat odchylky od předpisů které se na danou věc vztahují.

Patrik Hora:
Mnoho polských výrobků ma L na modrém. Pokud je vše jen doporučující kde jsme. Mohu vesele preznacovat ZZ a RT nemůže ani pipnout ?

Jaroslav Jonáš:
K úvodnímu dotazu:
Pod pojmem osadit zásuvku SCHUKO si představuji namontovat zásuvku v rámci dodávky elektrické instalace. Moje odpověď: Německý dodavatel NEMŮŽE v souladu s ČSN osadit v Čechách SCHUKO zásuvku, neboť normy ČSN SCHUKO zásuvku neznají. Jak již bylo jednou k tomuto tématu zodpovězeno, toto řeší vyhl.268/2009 Sb. §34 odst.(7): "Zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16A musí splňovat národně technické parametry". Jinými slovy musí odpovídat předpisům ČSN, tedy normám u nás platných.
Něco jiného budou SCHUKO zásuvky osazené na strojním zařízení a budou součástí tohoto výrobku. Na to se zmíněná vyhl. 268/2009 Sb "O technických požadavcích na stavby" vztahovat nebude. Možná to neřeší ani ČSN EN 60 204-1; Možná proto vás německý dodavatel poslal do háje.
Jinak k aktvním hromosvodům: Stejná vyhl. §36 odst.(2) není k ochraně před bleskem tak jednoznančná jako k zásuvkám do 16A. Jednak zde neuvádí samotné provedení hromosvodu, ale pouze výpočet řízení rizika a za druhé k tomu výpočtu mají být použité NORMOVÉ HODNOTY. Dovozci a příznivci ESE samozřejmě tím rozumí i normu francouzskou u nás neplatnou (někteří dokonce drze tvrdí že platí i u nás). Podařilo se bohužel do této vyhlášky prolobovat tento paskvil, kde otázka řešení hromosvodů není dotažená do konce.