ako je to v tomto prípade s preťažovaním N vodiča?
Pokud:
1. se jedná třífázový kabel
2. nejsou vyšší harmonické
3. jednofázové odběry jsou přibližně o stejném účiníku (teoreticky by mohla být na jedné fázi jen indukčnost, na druhé pak kapacita)
pak vodičem N nemůže téci větší proud, jak jakýkoliv fázový. Při jednofázovém odběru je proud N roven fázovému, při různém zatížení více fází je pak menší.
Pokud se nejedná přímo o kabel k motoru, kde N není, tak váš dotaz se obecně týká všech třífázových kabelů a vedení