Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
(1/1)
Juraj Hámorský:
Zakazuje nejaká norma viesť prívodný kabel do bytu po povrchu steny ukryty v lište?
Jiří Schwarz:
Nemůžeme tvrdit, že by norma přímo zakazovala...
1) předpokládejme, že je to již za elektroměrem, rozvod před měřením by asi v liště nechtěl mít dodavatel energie
2) asi by bylo třeba podívat se na to jaký je to prostor, jestli to není chráněná úniková cesta, a podle toho řešit jaký kabel v jaké liště s hlediska požární odolnosti, chování při případném požáru (což je situace, kterou si nikdo nepřeje, ale je třeba být na ni připraveni...)
František Šohajda:
Za určitých okolností ano!
Jak píše kolega, musí se zohlednit požární bezpečnost atd...atd...
(Bezhalogenový kabel, totéž lišta a hmoždinky, popř. s nějakou pož. odolností ?... ;)
Navigace