Pokud tomu rozumím dobře, probíhá třemi dráty napětí 230V a tim čtvrtym probíhá 400V?
V jeden okamžik tedy kolem sloupu beží napětí 1090V?
Tak si řikám, jestli je to úplně bezpečný mít postel hned u takovýho stožáru.
Já jsem to z hodin fyziky na ZŠ také nechápal. Měli jsme dobrou učitelku, ale proč je mezi některými dráty 231V (tehdy bylo 220) a některými 400V (tehdy bylo 380) nevysvětlila.
Předně je třeba si uvědomit, že jde o střídavý sinusový průběh, takže to napětí se ve skutečnosti mění od -326V do +326V. Proč právě 326V, když se všude uvádí 230V? Těch 230V se uvádí pro zjednodušení, správnější je 231V a je to efektivní hodnota. Když na toto střídavé napětí připojím topení, bude topit stejně, jako kdybych jej připojil na baterii s napětím 231V. Bude to mít stejný výkonový efekt a o ten nám jde. U sinusového napětí se efektivní hodnota počítá jako maximální hodnota / odmocnina ze dvou. Čili 231V*odmocnina ze dvou=326V (přibližně).
Dále je třeba vědět, že používáme tři fáze (ty vodiče na bílých izolátorech). Na každé fázi je proti středu (vodič na hnědném izolátoru) sinusové napětí. Okamžitá hodnota napětí na druhé fázi je však o třetinu periody (=120°) zpožděná proti napětí na první fázi. Okamžitá hodnota napětí na třetí fázi je o dvě třetiny (=240°) periody zpožděná proti napětí na první fázi. Ne náhodou to odpovídá posunutí cívek v jednoduchém třífázovém generátoru.