Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
Matty_2012:
Zapojuji osvětlení v koupelně - Bodovky na 230V
Materiál:
1-klapkový vypínač
CYKY 3-J 1,5
3x LED GU10 - 60 LEDEK Profilite-222 4W (Schéma vnitřního zapojení LED žárovky nemám.)
WAGO svorky
GU10 patice
Čokolády
Zapojení: Paralelní - použity WAGO svorky (čokolády spojují patici GU10 s L1 a PE)
Schéma v příloze
Problém:
Při zapojení dvou LED žárovek ze tří svítí obě pořádku
Při zapojení všech tří LED žárovek svítí dvě v pořádku a jedna nesvítí nebo svítí málo - a zdá se že to tu žárovku odrovná (poté nesvítí - mrtvá)
ALE
Při zapojení tří klasických halogenových žárovek (35W) svítí všechny tři v pořádku
Nesetkali jste se s podobným problémem a jak ho řešit?
Daniel Hudzík:
Nič v zlom, ale pokial nedokazete vyriesit pomerne trivialnu vec, akou je zapojenie ziaroviek, nemal by ste sa do eletriky vobec pustat. O dalsich "detailoch" ako zapojenie ziaroviek medzi L a PE ci riesienie spravneho krytia svietidiel v kupelkni a spol ani nehovorim.
Viem, ze to nie je odpoved, aku ste cakal, ale ina spravna vo vasom pripade bohuzial neexistuje.
Vojtěch Běhunčík:
Zkuste nakreslit celé zapojení. Kabel 3J má 3 vodiče - L, N a PE.
Správná odpověď určitě existuje.
Vít Rotrekl:
Když pominu to, že do těch objímek nepůjde PE ale N. Tak mě napadala ta nejjednodušší věc.
Ta LED co nesvítí, nesvítí ani v jiné objímce nebo jen v jedné? Pokud nesvítí ani jinde tak je vadná. Pokud jinde svítí, tak bude nějaký jiný problém, ale když říkáte, že normální halogenky svítí, ta bude nejspíše vadná ta LEDka...
Jirka Š. Svejkovský:
Téměř nejlepší způsob odhalit závadu je vylučovací metoda. Tu jste použil, ale špatně. Měl jste přehodit LED mezi sebou. Pokud se závada přestěhovala, je vadná LED, pokud ne, je problém jinde. Halogenky se chovají jinak, tím to nezjistíte.
Slovo "téměř" jsem použil záměrně. Pokud za nefunkčností stojí závady dvě a víc, vylučovací metoda selhává.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana