Je mozne oklamat proudovy chranic ?
maratkall:
Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Jiří Mudra:
Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).
Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.
František Šohajda:
Dobrý chránič nelze oklamat.... ;D ;D
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... (dance)
Oldřich Morávek:
pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.
Jiří Schwarz:
Citace: maratkall 09.10.2012, 13:29
...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!
To jsme ale "hajzlové", když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.
Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!