Je mozne oklamat proudovy chranic ?

(1/2) > >>

maratkall:

Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.

Jiří Mudra:
Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).

Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.

František Šohajda:
Dobrý chránič nelze oklamat.... ;D ;D
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... (dance)

Oldřich Morávek:
pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.

Jiří Schwarz:
Citace: maratkall  09.10.2012, 13:29

...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.

Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!

To jsme ale "hajzlové",  když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.

Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana