Jak dopadne testík třmenových svorek?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: David Hruda  06.10.2012, 09:15

Zajímal by mě test s:
1 až n vodičů CY1,5
1 až n vodičů CY2,5
kombinace obou průřezů.

Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...

David Hruda:
Citace: Jiří Schwarz  07.10.2012, 21:32

Zpravidla výrobce dovoluje připojení pod jednu svorku max. 2 vodiče stejného průřezu a provedení....
Argumentovat parametrem, který je porušením doporučení výrobce, je trochu problém...

Diskutoval jsem to s Eatonem (viz. jiné vlákno) a odpověď byla, že výrobce "nedoporučuje". Při revizích se se s tím ale setkávám dost často a zajímalo by mě, jak velký problém to může být a jestli to mám uvádět jako vážnou závadu, nebo jen jako drobnost.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana