Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiří Schwarz 01.10.2012, 09:57
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).
Ach jo, to jsou úvahy při pondělku .... :-\
Jan Kelbich:
Citace: Lukáš Rotrekl 30.09.2012, 16:46
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.
Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).
Rozmahel Vladimír:
Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2