Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec 25.09.2012, 11:04
Pokud je vedení jištěno proti zkratu a nemá ve svém prüběhu ani zásuvku ani odbočku je vše v porádku
2,5ka za 900A deonom je istena proti skratu maximalne svojim vlastnym vyhorenim...
Milan Hudec:
Proč? záleží na velikosti zkratoproudu a době jeho průchodu
Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec 25.09.2012, 11:33
Proč? záleží na velikosti zkratoproudu a době jeho průchodu
Tak schválne, zmeriam Ik na nn prípojniciach v našom trafe (630kVA).. :)
Milan Hudec:
Ješte dodej hodnotu času vybavení spouště a můžem počítat, dá se s tím krásně pak kouzlit při započtení délky vedení které nemusí být chráněno vůbec vzhledem k uložení
Rozmahel Vladimír:
Požadavek na nejištění je z důvodu toho, že nikdo nekontroluje stav takového předjištění. S ohledem na možné neměření je to problém.
Citace: Milan Hudec 25.09.2012, 12:01
Ješte dodej hodnotu času vybavení spouště a můžem počítat, dá se s tím krásně pak kouzlit při započtení délky vedení které nemusí být chráněno vůbec vzhledem k uložení
Je to zbytečné. Mám to ověřeno třemi vodiči cy4 délky 2m.
Trafo 22/0,4kV, 630 kVA, HJ AR 1000.
Při montáži podružného elektroměru kolega nerozpojil pomocné klemičky. Rána jako z děla, ve zlomku sekundy se vodiče odpařily a rozvodna byla plná kouře. Plamen který vyšlehl mu pouze opálil vlasy, takže vypadal jako arabská žena. Měl štěstí protože byl skloněn dolů a klemy byly nad ním...