Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?

<< < (2/10) > >>

Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec  25.09.2012, 11:04

Pokud je vedení jištěno proti zkratu a nemá ve svém prüběhu ani zásuvku ani odbočku je vše v porádku

2,5ka za 900A deonom je istena proti skratu maximalne svojim vlastnym vyhorenim...

Milan Hudec:
Proč? záleží na velikosti zkratoproudu a době jeho průchodu

Daniel Hudzík:
Citace: Milan Hudec  25.09.2012, 11:33

Proč? záleží na velikosti zkratoproudu a době jeho průchodu

Tak schválne, zmeriam Ik na nn prípojniciach v našom trafe (630kVA).. :)

Milan Hudec:
Ješte dodej hodnotu času vybavení spouště a můžem počítat, dá se s tím krásně pak kouzlit při započtení délky vedení které nemusí být chráněno vůbec vzhledem k uložení

Rozmahel Vladimír:
Požadavek na nejištění je z důvodu toho, že nikdo nekontroluje stav takového předjištění. S ohledem na možné neměření je to problém.
Citace: Milan Hudec  25.09.2012, 12:01

Ješte dodej hodnotu času vybavení spouště a můžem počítat, dá se s tím krásně pak kouzlit při započtení délky vedení které nemusí být chráněno vůbec vzhledem k uložení

Je to zbytečné. Mám to ověřeno třemi vodiči cy4 délky 2m.
Trafo 22/0,4kV, 630 kVA, HJ AR 1000.
Při montáži podružného elektroměru kolega nerozpojil pomocné klemičky. Rána jako z děla, ve zlomku sekundy se vodiče odpařily a rozvodna byla plná kouře. Plamen který vyšlehl mu pouze opálil vlasy, takže vypadal jako arabská žena. Měl štěstí protože byl skloněn dolů a klemy byly nad ním...