Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
Radim Strycharski:
Výrobce přepěťové ochrany udává maximální hodnotu předjištění SPD typu 1, např. 160 A gG. U odběrných míst s přímým měřením tedy vždy vyhovuje jištění před elektroměrem. Další jištění pouze pro SPD v okruhovém rozvaděči je pak tedy zbytečné, ovšem zpravidla se instaluje pro možnost odpojení SPD, aby se nemusela vypínat celá instalace. Zatím jsem se vždy setkal jen s technickým řešením pojistkový odpínač + válcové pojistky, jiné řešení jakoby neexistovalo. Přitom jde v těchto případech přece pouze o možnost odpojení a ne o jištění.
V příloze přikládám foto projektu, kde je přípojka jištěna poj. 40 A, jistič před elektroměrem 25 A a SPD typu 1+2 pojistkami 20 A. Otázka zní: Je použití pojistek 20 A správné? Mohl by být místo nich použit například modulový vypínač dejme tomu 63 A?
Domnívám se, že se použitím pojistek zbytečně zvyšuje pravděpodobnos t jejich přepálení po kritické situaci a následné odpojení SPD až třeba do doby příští revize.
Milan Hudec:
Pouze bych připoměl, že technické parametry svodičů či přepětovek se vztahují právě k hodnotám max. předjištění, jakýkoli další omezující prvek v cestě je svým způsobem špatně.
Petr Doležal:
Do odpínače bych vrazil zkratové propojky
Vít Rotrekl:
Myslím že dávat pojistky, pokud je přeřezené jištění menší než dovoluje výrobce SPD, je blbost. Přesně z toho důvodu co jste napsal. Osobně bych je osadil v rozvaděči buď přímo za hlavní vypínač, nebo případně přes svůj vlastní vypínač.
Řešení p. Doelžala je také použitelné.
Radim Strycharski:
Citace: Petr Doležal 23.09.2012, 18:04
Do odpínače bych vrazil zkratové propojky
Díky, dobrý tip (jednicka) Nejjednodušší řešení stávajícího stavu.