Petr Doležal:
Úvod do seriálu o blokování přístrojů na "11"
Následujících 10 pokračování bude věnováno zajímavému tématu blokování přístrojů v rozvodnách vn. Možná to někoho zaujme tak, že rozmnoží řady "vymírajících" projektantů v oblasti vn.
Zdroj: zde...





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?

IM:
Vím jak jsou definovány, ale nevím, např. OPV22/3 s poj. 125 A, zda funkčně je to odpojovač nebo odpínač. Dost dobře si nedovedu představit vypínání uvedenéko proudu tímto přístrojem, který nemá žádné zhášení oblouku. Katalogově je označen jako odpínač.
Jinak, odborné firmy (ČEZ, E.ON) u vn mají s vyjadřováním ODPOJOVAČ - ODPÍNAČ velké problémy. :'(

Petr Doležal:
Citace: Milan Illek  23.09.2012, 11:53

Dost dobře si nedovedu představit vypínání uvedenéko proudu tímto přístrojem, který nemá žádné zhášení oblouku. Katalogově je označen jako odpínač.

Kdyby jen jmenovitý proud:
Pojistkové odpínače OPV jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10, 14, 22. Lze s nimi bezpečně zapínat a vypínat jmenovité proudy a nadproudy až do 1,5 násobku jmenovitého proudu.

Petr Doležal:
Ještě poznámka:
Spínání je dovoleno jen v kategorii AC-21B což znamená: příležitostně pro odporovou zátěž.

Jirka Š. Svejkovský:
Pozor na DC odpojovače OPVF! Ty pod zátěží odpínat nelze!