Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
TomášTt:
Potřebujem doma udělat nový rozvod elektriky.
Máme jednofázový přívod i elektroměr, hlavní jistič 20A a elektrický sporák s troubou o výkonu 8,6kW.
V RB je z jedné fáze rozděleno na třífázový jistič 16A.
Tudíž otázka je zda je nutné mít třífáz. nebo postačí jednofáz. popřípadě jak a kde rozdělit jednu fázy na třífáze, bylo mě i řečeno, že bych musel dokupovat Ampéry.
Jsem vyučen elektrikář s nejakou praxí ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.
Ján Garaj:
Skôr, ako vás ostatní kolegovia začnú usmerňovať, tak vám napíšem nasledovné. Skúste si vydeliť 8,6kW= 8600W:230V=37,39A. Ak by ste rozdelili aj na 5 fáz(čo je samozrejme hlúposť) potrebujete istič 40A. To je to dokúpenie ampérov. Samozrejme, ak dokážete blokovať rúru tak, že nikdy nezapojíte spolu záťaž viac ako 20A*230V=4600W=4,6kW tak vám to môže s biedou bežať. Ak však zapojíte ku tomu ešte čo i len jednu žiarovku tak istič vypne. Taká je realita. Určite vám to popíše niekto aj odbornejšie. Držím palce.
Václav 3:
Nevím kdy a kde jste se vyučil, ale buď jste hodně nedával pozor a nebo měl hodně špatné učitele.
Bude to chtít předělat celou elektroinstala ci, aby bylo možné sporák využívat bez omezení, je třeba změnit skoro vše, jednofázovou přípojku 20A za třífázovou min. 3x20A, možná ještě lépe za 3x25A, za což zaplatíte distributorovi poplatek (25Ax500,- Kč) - (20Ax200,-Kč) = 8500,- Kč. Předělat instalace a bytový rozvaděč. (Předem podotýkám, že jednofázovou přípojku s vyšším hl. jističem jak 25A distributoři obvykle nepovolují a mají k tomu rozumné důvody - a i tam byste platil, a to 200.- Kč za každý navýšený amper. )
Pokud máte plyn, prodejte sporák elektrický a kupte plynový s elektrickou troubou, vyhnete se vysokému odběru celého sporáku a výhody elektrické trouby, kterou bude lze zapojit na stávající jištění budete mít.
ACEOF ACES:
Asi jste se špatně vyjádřil.
Jedna fáze nejde rozdělit na tři fáze.
Zdenek Hejčl:
Pane Garaji, prosím naučte se počítat a netvrďte bludy. (wall)
To TomášTt:
8600W je zapojeno jednofázově. Pokud jsou 3 fáze, vydělím třemi - to je zatížení na jednu fázi cca 2800W. Tohle pak stačí jistit 3F jističem 16A. 8)
Třífázová přípojka je v tomto případě nutná. Lépe pokud se zařídíte, jak radí kolega Václav 3. PLyn - elektrika volba je Vaše...
Jednofázovou přípojku na více jak 25A, vám nikdo nepovolí.