Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?

(1/1)

Marek22:
Měnič má vstup 1x230V, výstup 3x230V. Příkon motoru je max. 2,2kW. Jaký typ a hodnotu jističe použít na vstupu?

František Janeček:
Vezměte do ruky manuál k měniči, prolistujte ho a tuto informaci v něm na 95% najdete napsanou od výrobce.

raj:
A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristik a stačí "B".

Oliver Mička:
Citace: Zdenek Rajmont  20.09.2012, 22:53

A když není manuál, jistě má štítek. Charakteristik a stačí "B".

"B" charakteristik a bude asi vyhadzovať. U nás v práci používame identický frekvenčný menič od fi Lenze vstup 1x230V 17A ,  výstup 3x230V 2,2kW istič B20/1 nám sem tam vypadával zrovna ked to človek najmenej čakal. Tak sme ho vymenily za "C" charakteristik u a v pohode. Originál ma dokonca predpísanu poistku gG 20A. (norm)

Navigace

[0] Index zpráv