Děkuji všem za reakce, dnes jsem tu měl opravdového elektrikáře.. A bude provádět i celkovou rekonstrukci.. Sám říkal že pokud bych měl proudový chránič vždy pro celé patro a všechny obvody za ním,stačí chránič, který zároveň bude mít funkci hl. vypínače. V každém rozvaděči počítal minimálně 15% rezervu.
Ze 30ti modulů je 15% 4,5 modulu, což je hoooodně slabá rezerva. To je jinak řečeno "hodně nabušený rozvaděč" s minimální rezervou.
Použití chrániče jako hlavního vypínače rozvaděče není zrovna nejšťastnějším řešení.
Při poruše jednoho z připojených okruhů za diskutovaným chráničem pak budou všechny rozvody bez napětí, což pro vás ve večerních hodinách znamená tmu a bezradnost. Věřte mi, že s odstraněním poruchy za chrániči má problém nemalé množství "elektrikářů".
Pokud chcete mít celou elektroinstala
ci pod chrániči, pak doporučuji rozdělení okruhů min. na dva chrániče a nebo připojení nejdůležitější
ch okruhů přes "chráničojistič
e". S centrálním chráničem nemusíte být v budoucnu opravdu spokojený. Toť letitá praxe, to se v brožurách nikdo nedočte.