Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?

<< < (11/12) > >>

Rozmahel Vladimír:
Pokud tazatel nenalije čistého vína o tom, o jaký se jedná provoz a co je v okolí připojeno, tak je to bádání o ničem. Třeba nějaká další FVE, větrná, průmysl, atd... Hala, která slouží jako garáže s vlastní trafačkou určitě nebude jen pro garáže... >:(  (wall)

Jirka Š. Svejkovský:
Zkontrolujte si string 2 u střídače č. 3. Vypadá, že jede pouze na 50%.

Lumír Bajgar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.09.2012, 14:41

Zkontrolujte si string 2 u střídače č. 3. Vypadá, že jede pouze na 50%.

Ve které záložce je toto obsaženo?  (poklona) .

Jirka Š. Svejkovský:
Jenom z paměti. Na stránce, kde máte denní graf výroby zafajfkujte Data (nevím přesně, píšu z mobilu) a klikněte na lupu.

Jirka Š. Svejkovský:
Takže: Vlevo máte položku Visualization PC. Vyskočí nové okno s grafem. Vpravo nahoře jsou barevné čtverce, zafajfkujte ten s názvem Values. Pak odešlete kliknutím na lupu vlevo nahoře. Zarolujte dolů.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana