Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
Rozmahel Vladimír:
Pokud tazatel nenalije čistého vína o tom, o jaký se jedná provoz a co je v okolí připojeno, tak je to bádání o ničem. Třeba nějaká další FVE, větrná, průmysl, atd... Hala, která slouží jako garáže s vlastní trafačkou určitě nebude jen pro garáže... >:( (wall)
Jirka Š. Svejkovský:
Zkontrolujte si string 2 u střídače č. 3. Vypadá, že jede pouze na 50%.
Lumír Bajgar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2012, 14:41
Zkontrolujte si string 2 u střídače č. 3. Vypadá, že jede pouze na 50%.
Ve které záložce je toto obsaženo? (poklona) .
Jirka Š. Svejkovský:
Jenom z paměti. Na stránce, kde máte denní graf výroby zafajfkujte Data (nevím přesně, píšu z mobilu) a klikněte na lupu.
Jirka Š. Svejkovský:
Takže: Vlevo máte položku Visualization PC. Vyskočí nové okno s grafem. Vpravo nahoře jsou barevné čtverce, zafajfkujte ten s názvem Values. Pak odešlete kliknutím na lupu vlevo nahoře. Zarolujte dolů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana