Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
dolac:
Ešte poznámka k tomu prúdu. Tak ako tu už tu niekto uviedol, prúd pred výpadkom vôbec nenarástol.
Milan Hudec:
Kolega Rajmont promine, ale vidím to na problém s vodičem středního bodu
raj:
Prominu rád, ale z blokového schematu "Aurory" vidím, že "výkonovka" je zapojena tak, že střední bod není.
(N je použit jen pro napájení elektroniky)
Spíš mne mate, proč se nezvětšil proud. Sluníčno svítí, střídač o tom ví, chce dodat výkon, má v meziobvodu "nabito", rád by tedy poslal proud - a ono se to někde zadrhne ...
Tak zvýší napětí aby proud prošel a ono stále nic...
Pak už nemá kam zvyšovat ...
A místo sinusovky jasný napěťový průběh spínacího tranzistoru včetně 5us mrtvých časů. :o
Tohle by si správně tvrdá síť nenechala líbit a Aurora by asi vystřelila ...
Lumír Bajgar:
Pánové ještě jsem prošel změřená data a v době kdy FVE pracovala na cca 10%, objevovaly se v proudu špičky(viz příloha). V příloze jsou dva příklady. Může je vytvářet střídač?
Rozmahel Vladimír:
FV běží v režimu zelený bonus. Nejsou v areálu v provozu nějaké větší spotřebiče s rázovou charakteristik ou?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana