Jak chránit ochranný vodič před přetížením?

(1/6) > >>

Jiří Schwarz:
Ochranný vodič se nesmí jistit, to je jasné.
Dnes jsem zkoumal jeden zvláštní jev - PE vodičem v kabelu CYKY 3x2,5mm2 mi teklo 0,5A, 1A, 2,5A, ale také 18,5A AC a k tomu občas DC složka kolem 2A. A je otázkou, jestli jsem naměřil skutečnou špičku, jestli se tam někdy nemůže objevit i víc.
Může se ochranný voduč přetížit nadproudem?

A teď stojím před problémem co s tím. Jistit to nemohu, 33 2000-5-54, ed.2 po mě chce zesílený ochranný vodič s průřezem 10mm2, ale na ten tam nemám svorku...
A protože je to 50Hz jako 50 Hz, nezjistím, jestli se to takm dostává ze sítě TN nebo z trakce.
Co byste s tím udělali?

Tomáš.Ondra:
V jaké je to aplikaci? Já bych hádal, že přetížení PE vodiče by se mělo řešit už v návrhu instalace tak, aby se  za žádných okolností nemohlo stát, že PE přehoří dříve, než vypne jištění. Toto bych řekl, že je zralé na vyřazení z provozu do vyřešení problému...

Milan Hudec:
Tak ho střihni a máš po problému s jeho přetížením (dance)

Vážně, čím větší průřez nasadíš, tím bude situace horší, jelikož se proud ochranným vodičem nebude zvyšovat lineárně, ale násobně.

Oldřich Morávek:
Co je to za zařízení?
Nějaký bližší popis.

Chtělo by to určit, kde se proud v ochranném vodiči bere.
To vypadá na nějaký přerušený pracovní vodič, nebo na špatný místní uzemnění.

Daniel Hudzík:
TN siet v blizkosti trakcie, to vzdy zavane problemom

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana