Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
Totter:
Chtěl bych se zeptat, zda jde použít kabel CYKY 3Bx2,5 na rozvod v domě.
Dnes se používá CYKY-J 3x2,5.
Vím, že se kabel liší barvou izolace jednoho vodiče.
Ptám se z důvodu revize, která je nutná při změně distribuční sazby. Projde toto při revizi?
Opatřit konce vodiče bužírkou?
Jirka Š. Svejkovský:
Je to prakticky totéž. Hnědá a černá (u 3f ještě šedá) jsou rovnocenné barvy. Revizák si toho ani nevšimne.
Miroslav Revús:
3B neobsahuje modrý vodič. Iba dva fázové a zeleno/žltý.
Kto položil takúto otázku, ten sa chystá na inštaláciu vlastnými silami bez patričných znalostí. A tu vidím zdroj problémov pri zapájaní káblov.
Modrý vodič nie je v inštaláciách TN-S na okrasu, je tam pre sprehľadnenie funkcií jednotlivých vedení/vodičov.
Len aby sa z toho nestala čerstvo zrekonštruovan á sieť TN-C.
Milan Hudec:
Pokud se nepletu momentálně není v platnosti norma barevných kódů a mimo ochraného vodiče nejsou izolace probarvovány po pár letech pak poznat modrou od šedé je kumšt
Jirka Š. Svejkovský:
Sakra, to jsem přehlídl. Já nějak viděl 3C. Tak toho si revizák všimne.