Autor Téma: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?  (Přečteno 5023 krát)
fsdfsd
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.08.2012, 14:48 »


Můžete mi prosím nakreslit obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.08.2012, 15:35 »

TNI 33 2000-4-41 (12/2008). Pro třífázové zapojení platí obdobně.


* TT.png (94.77 KB, 1166x418 - prohlédnuto 633 krát.)
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.08.2012, 16:21 »

Pozor na Ra při napájení osamocených objektů, např. několikavodičo vou metodou se na místě naměřil odpor 30 Ohmů a světe div se při použití smyčkové 200 Ohm.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2012, 18:20 »

Při použití RCD 0,1A mu postačí odpor uzemnění až 460 Ohm.

Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.08.2012, 18:40 »

150/0.5=300  Ohm
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.08.2012, 20:02 »

Nojo, já to počítal jako TN. Kdyžtak R = 50V / 100mA = 500 Ohm.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.08.2012, 20:14 »

Je to na velkou diskuzi pokud měřim TT smyčkou pak raději 2/3U s uvažováním ročního období v době měření a 5X proudu PCH
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.08.2012, 21:00 »

Ještě na vysvětlenou:
Ona podmínka 50V se vztahuje k dovolenému dotykovému napětí, tj při poruše na neživé části oproti dosažitelným cizím vodivým částem a pod. což ne vždy musí být nutně stejný potenciál, jako měřený zemnič, ona 4-41ed.2 neuvažuje objekty bez hlavního pospojení.
To jen předcházím "šťouralům",  kteří by správně upozornili na vzoreček v normě s použitím 50V
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2012, 21:12 »

Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.

Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.08.2012, 21:17 »

Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.

Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.

Klešťákem změříte celkem dobře vodivost půdy mezi dvěma zemniči, uzemnění jako takové ne vždy dost dobře.
Jinak u piva se diskutuje také dobře tanecek,  jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 26.08.2012, 23:05 »

jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet?
Preventivne sa hlasim:D
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.