Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 22.08.2012, 22:46 » |
|
Ano, také jsem se s takovým napojováním setkal, ale v hlubokém totáči.... Tam se takové věci zásadně neřešili, jako odpovědnost za materiál atd....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
elktrikar
|
|
« Odpověď #20 kdy: 23.08.2012, 06:56 » |
|
Uz dvakrat se mi v poslednim roce stalo ze byli zili spojeny smotani a zalitim v izolaci jednou to byl sykfy kde byla patrna boule a problem zjisten driv nez byl natazen podruhe jyty kde byla zila pretrzena 1é cm od sebe a jeste k tomu 1 metr bez izolace uplne.na kabelu to nebylo vydet velky pruser na stavbe.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #21 kdy: 23.08.2012, 08:15 » |
|
Vadné kabely se občas vyskytnou, nejzajímavější byl jeden AYKY 4x4 v 70. létech, který měl přerušenou žílu tak, že na izolaci té jedné žíly nebylo nic vidět, zřejmě se vodič přetrhl už při její výrobě, pak prošla výrobou celého kabelu, na kterém také nic vidět nebylo (ani nemohlo!). Kabel položil někdo asi rok předemnou, když jsem to měl oživit, zjistil jsem, že se kabel musí vyměnit a hned bylo o zábavu postaráno, byl docela dlouhý a protože si na zapojení rok počkal, tak se pak o to více pospíchalo. Kabel byl nakonec rozpárán na jednotlivé žíly a na vadné místo se přišlo.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 23.08.2012, 09:56 » |
|
Důvěřuj ale prověřuj... Nebo tak nějak se to říkávalo?
Kvalita zmíněných SYKFY kabelů z jisté doby je kapitola sama pro sebe. Ale vzpomněl jsem si na "kuriozně přerušený" zemní telefonní kabel s několika XN0,8 čtyřkami. Nově položený, protokol o měření, odpor, izolační stavy, odporová nerovnováha, vše odpovídalo teoretickému předpokladu a s rezervou splňovalo požadavky předpisů. Jenže při přepojování telefonů jsme zjistili nefunkční kabel, všechny žíly přerušené. Ona se budova přestavěla trochu jinak, než byl původní projekt, kabely byly krátké a tak se naspojkovaly. A kabeláři se "netrefili"... Kabel s perfektním měřicím protokolem, "změřený ostrou tužkou"...
Takže opravdu není nad to, když si to člověk může zkontrolovat sám...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 23.08.2012, 12:35 » |
|
Když jsme u těch přetržených/přerušených vodičů v kabelech. Taky jsem jeden takový objevil (cca 5-6let zpátky), nějaký CMSM 5x1,5 (myslím že byl od PRAKABu) na povrchu nebylo nic vidět. Až při oživování to nefingovalo, naštěstí tam to tehdy nebyl problém vyměnít.
Ale co jsem chtěl vědět. Mám já jako elektrikář, který koupí kabel u svého dodavatele, kabel je vyroben známou kablovkou (Prakab, NKT...), namotuje/uloží kabel do zdi, tak jak se má, a po nějakém čase (při oživování) zjistí že kabel je přerušený, nějakou šanci na uplatnění nějaké náhrady od výrobce/prodejce onoho kabelu? Ono ta oprava kabelu může být "pár kaček", ale taky to může stát ranec. Nebo ještě jinak, musím (mám nějakou povinost) si já jako montér u nového kabelu zkusit jestli jsou všechny žíly průchozí, že vyhovují isolační odpory...?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Ján Garaj
|
|
« Odpověď #24 kdy: 23.08.2012, 21:58 » |
|
Keďže sme od husích krkov prešli až na meranie káblov, tak nasledovná pripomienka. Cenník 22M, ktorý tzv. neplatí ale všetci ho určite poznáme, uvádza aj nasledovné montážne položky: Meranie kábla na bubni pred pokládkou. Meranie kábla po položení, pred záhrnom(zásypom) ryhy. Mám popisovať aj to meranie? Som presvedčený, že vačšina túto položku má zahrnutú vo svojich cenách a poniektorí ju aj používame, ja som tieto práce robil a aj káble som meral. Čo teda ku tomu dodať? Skúste si odpovedať každý sám za seba.
|
|
|
|