Opravdu se to chová jako proudový chránič, který v síti TN-C nemá co dělat. Opište jeho typ nebo ho vyfoťte a dejte nám vědět.
Určite sa jedná o istič 16 A, s charakteristik
ou C so skratovou odolnosťou 10 kA,
značku momentálne neviem / som mimo objektu /, ale je to inštalácia z roku
1993, prevedená Cu vodičmi na dedinskom / venkovskom / dome.
Takéto samostatné obvody sú v objekte tri a každý z nich je istený takýmto
ističom. Okrem spomínaného poruchového obvodu ostatné dva fungujú bez
problémov. Všetky istiace prvky sú v podružnej rozvodnici, kde sa nachádza
aj stykač k týmto trom obvodom na priame vykurovanie, ako príprava na HDO,
na spínanie pri nižšej sadzbe - toto ale nevyužívame, nemáme dvojs. elektromer
ani prijímač v elm. skrini.