Petr Marek:

Mám garáž v které jsou na stropě 3x dlouhé zářivky 60W, celkem 180W.
U vchodu do garáže je přepínač u východu též.
Mohu tedy zapnout světla bud zvenku před garáží nebo zevnitř když jdu ze sklepa.

Chtěl bych aby když vjedu dovnitř autem, aby se světlo automaticky rozsvítilo.
Tedy jeden přepínač uvnitř garáže vyměnit za PIR čidlo reagující nejlépe na vjetí auta.
Máte nějaký tip na čidlo místo zásuvky, které mě rozsvítí na cca 5min?

Miroslav Minařík:
Citace: Petr Marek  12.08.2012, 16:34

Mám garáž v které jsou na stropě 3x dlouhé zářivky 60W, celkem 180W.
U vchodu do garáže je přepínač u východu též.
Mohu tedy zapnout světla bud zvenku před garáží nebo zevnitř když jdu ze sklepa.

Chtěl bych aby když vjedu dovnitř autem, aby se světlo automaticky rozsvítilo.
Tedy jeden přepínač uvnitř garáže vyměnit za PIR čidlo reagující nejlépe na vjetí auta.
Máte nějaký tip na čidlo místo zásuvky, které mě rozsvítí na cca 5min?



Kontolní otázka:
Máte ovládání taženo v trubkách?

Jiří Schwarz:
Pokud máte kombinaci vypínačů 6+6 (což se dá podle vašeho popisu předpokládat),  musel byste "vložit" mezi oba vypínače něco, co by fungovalo jako "křížák",  tedy vypínač s řazením 7.
Nic takového jsem na výstupu PIR čidla ještě neviděl.

Také by to mělo "negativní" funkci, když byste měl rozsvíceno a čidlo by zareagovalo, zhaslo by světlo...

Nabízí se jedna možnost. Použít čidlo PIR, které má na výstupu relé, "lehce poupravit zapojení",  aby PIR bylo trvale napájené a kontakt relé byl "volný" a tímto kontaktem "propojovat" vodiče "mezi vypínači 6".
Tomuto zapojení se říká "přednostní zapnutí",  v době, kdy to je sepnuté, světlo svítí a nejde zhasnout vypínačem.

Vít Rotrekl:
Citace: Jiří Schwarz  13.08.2012, 07:41

Nabízí se jedna možnost. Použít čidlo PIR, které má na výstupu relé, "lehce poupravit zapojení",  aby PIR bylo trvale napájené a kontakt relé byl "volný" a tímto kontaktem "propojovat" vodiče "mezi vypínači 6".
Tomuto zapojení se říká "přednostní zapnutí",  v době, kdy to je sepnuté, světlo svítí a nejde zhasnout vypínačem.

Nestačil by ten kontakt PIR dát paralelně k celému zapojení 6+6?  ;)

To: Petr Marek
 Nevíme jakým způsobem máte provedeno "drátování" mezi vypínači, odkud a kam je kolik drátů atp. Možná by šlo použít něco od ABB. Najděte si v katalogu ABB kat.č. 3299A-A22180 B nebo 3299A-A22100 B

Jiří Schwarz:
Citace: Vít Rotrekl  13.08.2012, 21:14

Nestačil by ten kontakt PIR dát paralelně k celému zapojení 6+6?  ;)
...

Tam je trochu problém, pokud je PIR čidlo zapojeno "od výrobce",  je jeden kontakt připojen na přívod L, druhý na žárovku (a jeden drát vede na N).
Pokud bychom to zapojili jak píšete a neupravili zapojení, záleželo by na tom, který vypínač "6" by byl jak sepnutý, při jedné možnosti by nebyli PIR napájeno.
Chce to aby opravdu L i N bylo na PIR bez ohledu na poloze obou vypínačů. Odzkoušené zapojení.