Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?

(1/1)

Ondra Kapl:

Děda si postavil štípačku dřeva se dvěma motory, dohromady o celkovém výkonu 8kW.
Aby zamezil zbytečnému přehřívání oleje a ušetřil na spotřebě když štípačka přímo neštípá, ale nakládá se na ni poleno apod.,  chce ji osadit stykačem, který sepne oba motory při zatažení za páku, která ovládá píst s klínkem.
Pokud se tato páka vrátí do původní polohy, píst má zajet zpět do pouzdra a motory se vypnou.

Jaký stykač zvolit?
Jde mi hlavně o to, aby měl správnou charakteristik u pro četnost spínání a dokázal ovládat silový obvod do 8kW. Současně by bylo ideální, aby byl ovládán 12V AC.

Miroslav Minařík:
Citace: Ondra Kapl  11.08.2012, 09:35

Děda si postavil štípačku dřeva se dvěma motory, dohromady o celkovém výkonu 8kW.
Aby zamezil zbytečnému přehřívání oleje a ušetřil na spotřebě když štípačka přímo neštípá, ale nakládá se na ni poleno apod.,  chce ji osadit stykačem, který sepne oba motory při zatažení za páku, která ovládá píst s klínkem.
Pokud se tato páka vrátí do původní polohy, píst má zajet zpět do pouzdra a motory se vypnou.

Jaký stykač zvolit?
Jde mi hlavně o to, aby měl správnou charakteristik u pro četnost spínání a dokázal ovládat silový obvod do 8kW. Současně by bylo ideální, aby byl ovládán 12V AC.


To jde o bezpečnostní ovládání stroje. Přidejte liniák jak to máte zapojeno dnes.

Navigace

[0] Index zpráv