Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?

(1/2) > >>

Lubomie Staněk:

Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď,  (poklona) :
Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací  transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené.

Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ?

Miroslav Minařík:
Citace: Lubomie Staněk  05.08.2012, 15:03


Jsem elektrikář pár let po vyučení a toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů, prosím o odpověď,  (poklona) :
Zdroj Selv má být Bezpečnostní oddělovací  transformátor, nebo zařízení zajištťující stejný stupeň bezpečnosti, jako bezpečnostní ochranný transformátor, u kterého není možné, aby při poruše bylo na výstupní straně vyšší napětí než dovolené.

Jde mi o to, jestli musí být obvod SELV vždy napájen ze zařízení, které zajišťuje rovnocenné oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno. Jsou i jiné možnosti ?


Nebylo to tu již rešeno?

Radim Strycharski:
Citace: Lubomie Staněk  05.08.2012, 15:03

toto mi není jasné ani po přečtení spousty materiálů

Jakých materiálů? O tom, jak má vypadat zdroj SELV nebo PELV celkem obsáhle pojednává čl. 414.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Jiří Schwarz:
Takový praktický pohled - za zdroj SELV mohu považovat akumulátorovou baterii. Ale jen do chvíle, než ji připojím k nabíječi. Pak musím zkoumat, jestli i nabíječ splňuje požadavky na zdroj SELV. Co je mi platné, když budu mít mezi svorkami baterie "bezpečných" 12V, když by se mi toto napětí "posunulo" při nějakém problému s nabíječem na potenciál sítě.

Jako zdroj SELV bych mohl mít např. i takové dynamo, u kterého se nepředpokládá tak velké překročení otáček, aby se zvýšilo výstupní napětí nad mez pro napětí SELV.

Jako zdroj SELV nevyhoví spousta starších napáječů s transformátory, i když změříme vyhovující izolační stav, i když změříme zanedbatelný a s rezervou vyhovující "dotykový proud",  protože často nevyhoví provedení transformátoru, nejsou dodrženy povrchové vzdálenosti mezi P a S částí ...  (u spousty zařízení z dovozu z "východu" nevyhoví ani nové transformátory, objevují se nevyhovující vzdálenosti mezi nn a MN částí na plošných spojích,... ale není síla, která přísun těchto levných šmejdů zastavila)

David Hruda:
Citace: Lubomie Staněk  05.08.2012, 15:03

...oddělení jako oddělitelný TRANSFORMÁTOR.,  jestli musí být zařízení vždy odděleno...

z dotazu mám pocit, že tazatel zaměňuje elektrické oddělení obvodů s nějakým mechanickým oddělením?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana