Stopa
« kdy: 31.07.2012, 17:24 »

Moderátor: I když vím, že Slovenčina je hodně Germánská, přes to tázací věta typu "Napatie medzi nulou a zemou, ako tomu predist?",  je špatně.

Na firme sa nam stal nasledujuci problem: z nicoho nic nam zacali preblikavat svetla, po chvilke to prestalo. No po chvili to zacalo robit opat a zhoreli nam zdroje na 2 tlaciarnach. Vsetko sme okamzite odpojili zo zasuvky. Nedalo mi to a premeral som napatie v zasuvkach. A medzi zemou a nulou som  nameral 120V, zavolali sme elektrikara, ktory nasiel jemne uvolneny nulovy vodic na svorkach v hlavnej skrini. Ten ked poriadne dotiahol napatie kleslo na 0. Vodic bol uz medeny.

Moja otazka znie, ako ochranit zariadenia pred opatovnym problemom. Tlaciarne su na 220V a napajane su cez prudovy chranic. Elektrikar tvrdil ze okrem kvalitnych svoriek nieje nic ine.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.07.2012, 18:27 »

Najlepsim riesenim su pravidelne revizie (ktore sa ale nemozu robit z okienka auta),  pri ktorych sa na hroziaci problem lahko pride.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.07.2012, 18:38 »

Pokud je nekde v baraku citlivejsi a dulezitejsi technologie, zvazil bych zda nejde do dotycne mistnosti privest z rozvadece privod (treba 3f) a v mistnosti nainstalovat rozvadec s prepetovkou, hlidacim rele a samostatnym jistenim pro technologii.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 31.07.2012, 20:06 »

Citace
Jak předejít napětí mezi nulou a zemí?

Dávat pozor na vodič PEN (N) v instalaci ! To je vždy kámen úrazu jednofázových spotřebičů ve třífázové soustavě!...
To nejste první ani poslední co se s tím setkal....já se s tím setkávám několikrát do roka jak u RD tak u starších bytů....vždy něco shoří a škody jdou do velkých peněz !
Někdy je problém i u distributora ve venkovním vedení ....je na to pojištěn a zaplatí škody na majetku !
Závěr:revize,utahování vodičů na svorkách,správná instalace s ohledem na zatížení, správné jištění.....
atd...atd..... . tanecek Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.07.2012, 20:36 »

Stát se to může každému. Já naposled (měsíc zpátky)  platil novou lednici, protože jsem přehlídl v nacpané rozvodnici nezapojený vodič N na přívodu. Zaplať pánbů za síť TN-S. Jinak jsem neplatil jenom lednici, ale i pobyt v nápravném zařízení.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stopa
« Odpověď #5 kdy: 02.08.2012, 08:59 »

Este ma napadlo, dodatocne pospajanie, ci uzemnenie by to nevyriesilo?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.08.2012, 09:35 »

Este ma napadlo, dodatocne pospajanie, ci uzemnenie by to nevyriesilo?
Pospojování je jednou z cest, jak minimalizovat podobné problémy, na druhé straně při důkladném pospojování především v bytových domech se pak stává, že "hlavní PEN" uhnije, nahradí jej nějaký "cizí vodivý předmět",  např. pospojování vody, ale jen do té doby, než někdo poškozenou FeZn trubku nahradí plastovou...
A je to víc než rok, co došlo na Plzeňsku k úmrtí osoby ve sprše, s největší pravděpodobnos tí následkem zásahu elektrickým proudem. Zkoušel jsem to i přes vysoce postaveného pracovníka Policie, není šance sehnat nějaký výsledek co a proč se přesně stalo.
Přitom to jsou přesně ty případy, o kterých by měli vědět:
- odborníci, aby věděli co kontrolovat, na co se zaměřit
- veřejnost, aby si uvědomila, že nějaká neodbornost v elektroinstala ci můžeohrozit je nebo jejich "přátele"
- zákonodárci, aby si všimnuli, že nerevidovaná elektroinstala ce s neodborným zákrokem může zabít víc lidí, než "nerevidovaný komín"!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 03.08.2012, 06:29 »

Citace
- zákonodárci, aby si všimnuli, že nerevidovaná elektroinstala ce s neodborným zákrokem může zabít víc lidí, než "nerevidovaný komín"!

To nebude!!... tanecek
Zákonodárce elektrika nezajímá...... je zajímá kolik dostanou!! zle
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....