Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír 08.08.2012, 10:24
Jak tedy nahlížet na sprchovou hadici dlouhou např.2m a na jejím konci je osazena krásná nerezová růžice?
Obvykle bývá ta hadice nasazena na kovové baterii, a když je tato pospojena, v růžici nevidím sebemenší problém. Je zásadní rozdíl, jestli ta voda prochází skrz (baterie) anebo jde jen okolo (studená kolem boileru).
Rozmahel Vladimír:
Chápu logiku věci "okolo boileru" např. při dálkovém přívodu teplé vody, ale to by mělo být právě na patě domu betálně pospojováno.
Petr M:
Příklad se sprchou sedí.
Přívod vody do domu, kovový kohout, za tím kovový vodoměr a druhý kohout. Propojím, dle pana Kirhoffa se proud rozdělí. Do důmu skrz řekněme 5MOhmů a na pospojení z téhle kombinace přes 5Ohmů...
Tčko u bojleru na studenou, zbytek se dělí do dvou větví. 5M do sprchy, 0,5M do bojleru, který je připojený na HOP... Opět pan Kirhoff (norm)
V práci používám "psí dečku" na práci se staticky citlivýma součástkama. Je to kus vodivé gumy uzeměný skrz 1MOhm na PE a ještě se mě nestalo, že bych dostal ránu při dotyku na L...
zerotest:
Některé bojlery jsou připojené přes vidlici. Pak je nutné napsat upozornění: POZOR nevytahovat ze zásuvky za bouřky. ;)
Fuk Tomáš:
Citace: Petr M 08.08.2012, 11:21
Propojím, dle pana Kirhoffa se proud rozdělí...
Potíž s aplikací poučky p. Kirchhoffa u bleskových proudů je ta, že když dělíte 100 kA, zpravidla ještě zbude dost proudu na několikanásobn é zabití.