Co může být příčinou nepravidelné funkce schodištového automatu ASO 101?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: Radesssss  31.07.2012, 22:27

Zajimavý je,že to začalo dělat až 14dní po výměně vypínačů.Ale u starých vypínačů nešly doutnavky.Jsou tam 4 vypínače tohoto typu. http://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-standard/ds-s-110-3-10-tlacitko-s-doutnavkou-hneda
Nebo zkusit odpojit doutnavky z tlačítek,elektrika je stará 40let v hliníku.Nebo jsem přemýšlel že bych tam zkusil zapojit http://www.ventilatory.cz/externi-casovy-spinac-_ventilator_-1448.html.
Čím jiným by to mohlo být,co myslíte?? ;) ;)



Rada Lubomíra Jindry z 28.7. byla snad jasná.
Vyzkoušel jste to bez doutnavek?
Změřil jste izolační stavy?
Změřil jste proud procházející v klidu? (proud doutnavkami, kapacitní proud rozvodů, svodové proudy)
Kdekoliv mohlo něco navlhnout a zhoršit svodový proud, mohlo dojít k mírnému zvýšení napětí v síti a proud doutnavkami se zvětší "více než napětí"...

Dokud nevyzkouším zodpovědně to, co mi někdo zkušený radí, asi nemá cenu ptát se na další možnosti...

Milan Hudec:
Rozhodně bych začal jednoduší úvahou, a podíval se, zda není někde utřepaný vodič, tipuji že to bude v Al.