Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?

<< < (5/5)

Miroslav Bardoděj:
Podle popisu se jedná o jednofázovou přípojku TN-C. Dle aktualizované normy byl požadavek na minimální průřez vodičů TN-C sítě snížen na 6 mm2 CU a 10mm2 Al, což ovšem nutně nemusí znamenat, že místně příslušná energetika toto promítla do svých "připojovacích podmínek" a může trvat na původních 10 mm2 Cu a 16mm2 Al.

Dále je nutné ukončit přípojku v pojistkové skříňce (hodnota pojistek odpovídá materiálu použitému na přípojku) a odtud to pokračuje k elektroměrné desce, kde musí být před elektroměrem jistič, z jehož hodnoty se odvozují poplatky za sazbu.

Milan Jaškanič:
Myslim si, že celu zaležitosť sa da jednoducho vyriešiť u dodavateľa elektriny. Nakoľko elektromer je zaplombovany a zmeny je možne vykonať len so súhlasom dodavateľa elektriny-predajcu.