Jak zapojit casovy spinac cs3-4m pro ventilator v koupelne?

<< < (2/2)

Martin H.:
Ja by som to riešil dvoma relé.

Prvé by bolo časové relé, napr. SMR-H  v režime B (oneskorený návrat na zostupnú hranu) alebo spomínané CS3-4M v režime 4 (časové relé bez možnosti prerušenia),  ktoré by bolo pripojené na vypínač svetla. Na výstupe tohto relé bude teda napätie, pokiaľ sa svieti + nastavený dobeh po vypnutí. Toto zodpovedá času, v ktorom ventilátor beží, ak bol zapnutý.

Za týmto časovým relé by bolo jednoduché spínacie relé s prídržným kontaktom. Tlačítko ho zapne a spínací kontakt ho udrží zapnuté, pokiaľ je pod napätím. Toto by ovládalo ventilátor.

Dúfam, že som to jasne napísal aj bez kreslenia schémy.

DOPLNENÉ: po odoslaní som si uvedomil, že uvedené dve konkrétne časové relé majú triak, a nie kontakt. S triakom to nebude fungovať, lebo vyžaduje minimálnu záťaž.