Jakým způsobem najít vadu na topném kabelu?
Venca75:
Před rokem si známý nechal před vjezdem do garáže nainstalovat pět topných kabelů.
Hloubka uložení cca 20cm ve složení 15cm žulový kamen a 5cm podbetonu.
Druhý z pěti jističů v rozvodnici vypadává, ale odpor mezi fází a nulou je u tohoto vývodu stejný jako u všech ostatních, tj. cca 18ohmů.
Typ nainstalovanéh o kabelu V-system TO-2H-93-3000
http://files.v-system.cz/07_topne_prvky/71_odporove_kabely/TO-2H_navod_CZ.pdf
Jakým způsobem se dá lokalizovat porucha? Vzhledem k tomu, že odpor mezi fází a nulou je stejný, jako u těch ostatních kabelů, předpokládám, že bude jen porušená izolace a při zapojení na 230V se proud uzavírá zemí.
Petr Doležal:
Nešlo by změřit odpor mezi fází a opletením kabelu, poté mezi N a opletením kabelu? Z naměřených hodnot pak spočítat místo průrazu, šetrně odkrýt a použít opravnou soupravu. Opravdu vypadává jistič, není to chránič?
Jiří Mudra:
Vypadávající jistič nemusí být jen závadou na na topném kabelu. Zkusil jste jiný jistič?
Lukáš Rotrekl:
Nemůže být vadný jistič? Vypadává hned? Nebo až po nějaké době? Co chránič?
Nevím, jak u V-systému, ale v Devi mají hledačku poruch, která tyto závady dokáže lokalizovat. U svých kabelů toto provádí v záruční době zdarma (myslím 5 let), u cicích jako placenou službu. Ceny byly docela dardy.
Ján Garaj:
Ten odpor 18 Ohm ste merali ako? To je izolačne alebo skrat? Izolačne je to málo na skrat veľa. Tak sa poruchy nedopátrate.
Navigace
[0] Index zpráv