Vladisla Bělka
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektronik
|
|
« Odpověď #20 kdy: 08.07.2012, 01:12 » |
|
Vždyť je jisti se ovládací obvody a pak i silové obvody
|
Když chceš něco vyhrát, běhej sto metrů. Když chceš něco zažít, běhej maraton. Emil Zátopek
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #22 kdy: 08.07.2012, 13:00 » |
|
Já osobně, mám zažitý název, „Spouštěč motorů“. Je to ve své podstatě skoro jistič, jenom s tím rozdílem, že má nastavitelnou tepelnou spoušť, a to dle velikostní řady. Zkratová spoušť, není nastavitelná, a je opět dle velikostní řady. Typická ukázka použití spouštěče motorů, je třeba malá stavební míchačka, kde při plném osazení spouštěče motorů, (veškeré doplňky),splňuje i náročné požadavky na bezpečnost.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #27 kdy: 08.07.2012, 18:19 » |
|
Externím modulem podpěťové spouště to nebude. Netuším, jak je uvnitř vypnutí zařízeno, a je mi to celkem jedno.
Navíc, při výpadku jedné fáze nemusí nutně dojít k výpadku napětí (upadne fáze na svorkovnici motoru). Pak je takový modul celkem k ničemu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #31 kdy: 08.07.2012, 19:16 » |
|
A to chodíš nahazovat spouštěč pokaždé, když vypneš a zapneš mašinu?
Když už to takhle řešíš, jak velké podpětí máš nastavené? Počítáš ho pro každý motor zvlášť nebo máš nějakou univerzální hodnotu, aby to nevycvaklo při těžším rozběhu?
Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #33 kdy: 08.07.2012, 19:40 » |
|
Mimochodem, spouštěč se mu říká proto, že je schopen spustit i vypnout tlačítky asynchronní motor. V provedení ve skříňce tak může být jediným přístrojem pro řízení pohonu. Zajistí spuštění, ochranu před zkratem, přetížení i výpadku jedné fáze. Jediné čemu nevyhovuje, je znovuzapnutí po přechodném výpadku napájení. Tam by ta podpěťovka nějaký smysl měla.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 08.07.2012, 19:41 » |
|
Ochrana před výpadkem jedné fáze je v jističi nastavená na 1,25IN. Nic víc, nic míň.
Můžete nějak osvětlit těch 1,25 ?
|
|
|
|
|